通过对南通市北城大桥主墩承台钢板桩施打、加固、吸泥、钢板桩防渗漏措施的介绍,总结了钢板桩围堰的施工工艺和技术措施, 同时对钢板桩入土深度进行了理论计算和分析。钢板桩围堰工艺和传统的钢吊箱、沉井施工工艺相比具有费用省,工期短的优点。钢板桩围堰 工艺在北城大桥承台施工中的成功应用,取得了良好的社会效益和经济效益,为类似深承台的施工提供了经验。 关键词:钢板桩围堰施工;钢板桩理论计算
1工程概况 北城大桥在南通市通吕运河一号桥以东约600m处跨越通吕运 河,大桥全长为466.96m,分左右两幅,桥梁横断面宽30m,由主桥及南 北引桥组成。主桥采用62m+98m+62m 三跨连续箱梁,每幅桥采用单 箱单室预应力砼直腹板箱梁,南北引桥均为4×30m 单箱双室斜腹 板箱梁,全桥采用板式桥墩,配以钻孔群桩基础。 主桥下部结构共有4个墩台,其中5#、8#墩为岸上交界墩; 6#、7#墩为水中主墩。5#、8#墩承台高2.5m;6#、7# 墩承台高
图1主桥设计布置图
度 3m,承台底标高-4.8m,顶标高- 1.8m,承台埋入河床面以下,承 台覆盖层较厚。5#、8#交界墩承台为岸上明挖法法强排水施工,施 工工艺相对简单。主墩承台为水中施工,如何快速去除覆盖层进行承 台施工是关键,考虑到本桥施工工期紧、任务重,采用沉井施工、钢吊 箱施工等常规的水中承台施工工艺无法满足工期要求,决定采用钢 板桩施工工艺。 图2主墩设计布置图 2工程地质 2.1 地形地貌 主墩施工区域位于通吕运河内,场地地貌类型属长江三角洲冲 积平原区,地貌单一。拟建场地横跨通吕运河南北两岸,现通吕运河 宽约130m。 2.2水文地质 勘察期间进行了地下水水位测量,初见水位在标高240m 左右, 稳定水位在标高2.20m左右,水位受通吕运河水位变化影响较大,随 季节及降雨量也有波动变化,变幅一般在200m 左右,即在标高 1.50~3.50m 之间变化,抗浮设计水位可取标高3.50m。第 I 承压水水 头标高约位于85国家高程0.50m。 3主墩承合钢板桩施工情况简介 3.1 钢板桩围堰现场施工控制数据 ①钢板桩围堰顶标高:+2.5m; ②钢板桩长度:12m ③钢板桩围堰内空尺寸:11.3m×11.3m。 选择日本拉森式N 型钢板桩,力学性能简要介绍如下: N型钢板桩:b (宽)xh (高)=400×170mmm, 单根截面积 A=96. 99cm2,惯性矩Ix=4.67cm4, 截面抵抗矩Wx=362cm3。 3.2钢板桩施打 3.2.1钢板桩的定位与施打顺序 钢板桩定位:钢板桩的定位系统主要利用钢护筒设置,在钢护筒 外侧焊接钢板桩内限位型钢,确保钢板桩围堰内空尺寸。 施打顺序:首先施打靠近河堤面中间一根钢板桩,然后沿首节钢 板桩两边锁口分别插打,两侧插打数量保持大致相等,最多允许相差 10片。 3.2.2钢板桩插打施工 (a)钢板桩施打前准备 钢板桩施工区域回填有砖渣,施工前测量放点后挖机将钢板桩 施打位置及附近1m 范围全部开挖,砖渣全部挖出后方可进行钢板 桩施打。 (h)钢板桩的转运、插打施工 准备工作完成后,将钢板桩转运到墩位处,用55t 履带吊吊起40 型振动锤斜插到钢板桩顶口,整体起吊振动锤和钢板桩,利用自重顺 锁口下插,然后测量观测钢板桩垂直度和平面位置,满足要求后开启 振动锤一边振动, 一边插打下沉。 在插打钢板桩之前,为保证钢板桩顺利合拢,应先焊接内支撑导 向型钢。内支撑导向型钢与钢护筒固定,距离设计钢板桩位置约
50cm,然后焊接横撑。钢板桩内轮廓线位置距离承台设计轮廓线 50cm。 插打钢板桩时,第一根钢板桩必须插正、打正,以免影响后面的钢 板桩。整个钢板桩围堰施打过程中,开始时可插一根打一根,即将每一 片钢板桩打到设计位置,到剩下最后20片时,要先插后打,若合拢有 误,用倒链或滑车组对拉使之合拢,合拢后,再逐根打到设计深度。 钢板桩的插打详细步骤如下: ①、在钢板桩锁口内涂黄油。 ②、安绑主副吊点。其中副吊点未焊吊环,用钢丝绳捆扎时,应垫 以木枋,以防滑移和受力后吊点处锁口变形。 ③,起吊一定高度后,慢慢放松副吊点,使钢板桩接近垂直状态, 并利用风缆控制正反方向。 ④、钢板桩就位下插,第一根钢板桩系沿内导向下插,是整个围 堰钢板桩的基准,要反复挂线检查,使其方向垂直位置准确。其余各 桩,则以插桩为准,对好锁口后,利用自重下插。当自重不能迫使其下 插时,可利用滑车组,进行加压。 ⑤、安设桩锤,进行振动锤击,使钢板桩下沉到河床预定标高位 置。 ⑥、将已插好的钢板桩,点焊固定于顶层内支撑导向架(用短钢 筋)。 ⑦,拆除悬挂外导环吊杆的挑梁。按上述步骤逐根下插钢板桩。 3.2.3钢板桩围堰的合拢 钢板桩围堰合拢段选在远离河堤的承台面合拢,合拢时采取下 列措施进行调整合拢。 (1)在钢板桩顶端使用千斤顶或复滑车组调整平行。 (2)在合拢段采取先插合拢再逐根施打到位。 3.3 吸泥施工 (1)挖机围堰内开挖 钢板桩围堰施打完成后,首先用挖机在围堰内进行开挖。挖机沿 围堰外侧道路行走,以挖机最大臂进行开挖,开挖出来的泥土转运到 堆场外弃。 (2)人工吸泥 首先准备2台大功率泥浆泵, 一台泥浆泵抽吸运河水形成高压水 冲洗围堰内泥砂,同时另外一台泥浆泵将围堰内形成的泥砂与水的混 合液体抽出,抽出的混合液必须通过循环、沉淀后再排到运河内。 3.4钢板桩支撑施工 (1)支撑材料 钢板桩围堰的支撑包括围檩及斜撑,采用两层布置,两层标高分 别为+15m 、-1.5m 。围檩及斜撑均采用HW500×300, 上下两层,围 檩固定于钢板桩内壁。 (2)支撑安装顺序 基坑支撑的顺序如下:吸泥、抽水至+1.0m时 → 安装第一层围 檩 → 安装第一层支撑 → 吸泥、抽水至-20m时 → 安装第二层围檩 → 安装第二层支撑→吸泥、抽水至基坑底。 (3)围檩安装 由于钢板桩在插打过程中受多方面的影响,整个围堰的侧面顺 直度较差,围檩安装后与钢板桩之间有较大的间隙。为防止围堰的变 形,将工字钢与钢板桩之间的间隙全部用小型钢连接。 (4)斜撑安装 围檩就位后,吊车吊斜撑就位现场焊接。 (5)三角加劲板焊接 围檩与内撑交接处、围檩四角处均焊接三角加劲板。 3.5钢板桩防渗漏措施 由于钢板桩自身防渗水性能较好,围堰内抽水后,渗水量较小,
声明:以上有关船用气囊和橡胶护舷的资料部分会青岛永泰长荣工厂技术资料,也有网络上搜集下载所得,本着气囊护舷行业资料共享的精神,我们拿出来分享,如有侵权,请联系0532-84592888删除,谢谢 |