粤东LNG接收站,现隶属于国家管网集团粤东液化天然气有限责任公司。码头工程包括1个最大可接卸 26.7万 立方米 LNG船泊位、1个1000吨级重件工作码头以及相应的配套设施。
粤东LNG水工项目重件码头、接卸船码头基础采用沉箱结构,沉箱最大重量为1729t。沉箱出运及安装均采用常规工艺——气囊搬运上船、半潜驳水上出运及沉箱近距离浮运安装工艺。
沉箱搬运上船
拉动沉箱前移,后牵引卷扬机用于制动,防溜滑;整个移动沉箱采用高压气囊充气将沉箱顶离钢隔墩,通过前牵引卷扬机用于牵引系统主要由地锚、卷扬机、滑轮组、钢丝绳等组成。
沉箱上驳前准备工作
  • 先将沉箱牵引至出运码头的出运通道上进行临时存放,底部搁钢隔墩;
  • 清理出通道上的杂物,准备好沉箱上驳后支垫用的钢隔墩;
  • 半潜驳在出运码头前方水域抛锚定位。

上驳时间选择
沉箱上驳全过程应在涨潮时进行。出运前,为保证沉箱上驳后支垫隔墩、抽气囊、接牵引钢丝绳等后续工序操作时间,潮位高度满足半潜驳靠泊出运码头时,及时靠泊进行沉箱上驳。
沉箱上驳
沉箱上驳过程与路上移运过程基本相同。
  • 半潜驳移船靠泊出运码头前沿,安装沉箱上驳前牵引钢丝绳及滑轮组;
  • 检查各项准备工作无误后,启动卷扬机拉紧牵引、溜尾钢丝绳,再给气囊充气顶升沉箱,抽出临时支垫隔墩,使沉箱处于准备移动状态;
  • 半潜驳前移,使船艏搭接桥搭上码头前沿台阶,收紧船舶缆绳,并在沉箱前方铺设气囊;
  • 启动卷扬机组,拉动沉箱缓慢前移上驳;
  • 沉箱移运至半潜驳停放位置后,支垫钢隔墩,气囊放气,使沉箱下落到钢隔墩上;
  • 解除牵引钢丝绳,抽出气囊抬回堆放场地;半潜驳排水上浮至船甲板高过码头面时,移船使搭接桥推出码头前沿台阶,沉箱上驳完毕。



半潜驳下潜及沉箱出半潜驳
半潜驳离开出运码头后,通过缆绳牵引移动半潜驳,由于本工程下潜区离重件码头安装区有400m,无法通过原锚缆直接到位,需二次抛锚横移至下潜区。
当半潜驳下沉至沉箱吃水深度6m时,沉箱即将起浮时,收紧沉箱顶部的缆绳,随后半潜驳继续下潜,直至沉箱完全起浮。收紧拖带船只缆绳,拖带船缓慢行驶,沉箱与半潜驳缆绳慢慢放松,将沉箱移离至半潜驳。沉箱完全离开半潜驳后,半潜驳再次起浮至甲板露出水面进行下个沉箱的出运。
水上浮运
由拖轮或锚艇通过沉箱上的缆绳拖带,将沉箱拖至距安装区域100m后,再由定位方驳缆车将沉箱牵引至定位方驳停靠。
沉箱定位安装及仓内抛填
沉箱安装
  • 沉箱宜选择落潮时安装,着床时间宜在地平潮时段;
  • 沉箱靠定位方驳后,通过定位方驳锚缆移动,将沉箱移至安装位置,准备就绪后,开始灌水下沉。灌水时注意要均匀,使沉箱顶面基本保持水平状态。
  • 当沉箱底距基床面1~2m时,停止灌水,重新测量,再次精确定位,调整沉箱平衡,然后收紧定位方驳锚缆,保持沉箱平面位置基本不动;
  • 沉箱着床稳定后,测量偏位及顶面标高等,并由潜水员下水检查沉箱底部接缝、与基床接触情况及相邻错牙情况,必要时浮起沉箱重新安装;
  • 安装符合要求后,打开进水阀门灌水至沉箱内外水面平齐,再次检查沉箱位置,如果符合要求,拆除操作平台,准备下一个沉箱安装。

沉箱仓内抛填
沉箱安装后应立即进行沉箱内的抛填,以利于沉箱稳定和后续工序施工,沉箱内回填采用抽砂船直接吹砂和皮带船填砂两种工艺。沉箱内的多个隔仓需均匀分布回填,沉箱内相邻隔仓的高差不大于1m,每层抛填厚度应小于1m。