通过对南通市北城大桥主墩承台钢板桩施打、加固、吸泥、钢板桩防渗漏措施的介绍,总结了钢板桩围堰的施工工艺和技术措施, 同时对钢板桩入土深度进行了理论计算和分析。钢板桩围堰工艺和传统的钢吊箱、沉井施工工艺相比具有费用省,工期短的优点。钢板桩围堰  工艺在北城大桥承台施工中的成功应用,取得了良好的社会效益和经济效益,为类似深承台的施工提供了经验。
关键词:钢板桩围堰施工;钢板桩理论计算



1工程概况
北城大桥在南通市通吕运河一号桥以东约600m处跨越通吕运 河,大桥全长为466.96m,分左右两幅,桥梁横断面宽30m,由主桥及南 北引桥组成。主桥采用62m+98m+62m 三跨连续箱梁,每幅桥采用单
箱单室预应力砼直腹板箱梁,南北引桥均为4×30m 单箱双室斜腹 板箱梁,全桥采用板式桥墩,配以钻孔群桩基础。
主桥下部结构共有4个墩台,其中5#、8#墩为岸上交界墩; 6#、7#墩为水中主墩。5#、8#墩承台高2.5m;6#、7# 墩承台高


图1主桥设计布置图

度 3m,承台底标高-4.8m,顶标高- 1.8m,承台埋入河床面以下,承 台覆盖层较厚。5#、8#交界墩承台为岸上明挖法法强排水施工,施 工工艺相对简单。主墩承台为水中施工,如何快速去除覆盖层进行承 台施工是关键,考虑到本桥施工工期紧、任务重,采用沉井施工、钢吊 箱施工等常规的水中承台施工工艺无法满足工期要求,决定采用钢 板桩施工工艺。
图2主墩设计布置图
2工程地质
2.1 地形地貌
主墩施工区域位于通吕运河内,场地地貌类型属长江三角洲冲 积平原区,地貌单一。拟建场地横跨通吕运河南北两岸,现通吕运河 宽约130m。
2.2水文地质
勘察期间进行了地下水水位测量,初见水位在标高240m 左右, 稳定水位在标高2.20m左右,水位受通吕运河水位变化影响较大,随  季节及降雨量也有波动变化,变幅一般在200m 左右,即在标高  1.50~3.50m 之间变化,抗浮设计水位可取标高3.50m。第 I 承压水水  头标高约位于85国家高程0.50m。
3主墩承合钢板桩施工情况简介
3.1 钢板桩围堰现场施工控制数据
①钢板桩围堰顶标高:+2.5m;
②钢板桩长度:12m
③钢板桩围堰内空尺寸:11.3m×11.3m。
选择日本拉森式N 型钢板桩,力学性能简要介绍如下:
N型钢板桩:b (宽)xh  (高)=400×170mmm, 单根截面积 A=96. 99cm2,惯性矩Ix=4.67cm4, 截面抵抗矩Wx=362cm3。
3.2钢板桩施打
3.2.1钢板桩的定位与施打顺序
钢板桩定位:钢板桩的定位系统主要利用钢护筒设置,在钢护筒 外侧焊接钢板桩内限位型钢,确保钢板桩围堰内空尺寸。
施打顺序:首先施打靠近河堤面中间一根钢板桩,然后沿首节钢 板桩两边锁口分别插打,两侧插打数量保持大致相等,最多允许相差 10片。
3.2.2钢板桩插打施工
(a)钢板桩施打前准备
钢板桩施工区域回填有砖渣,施工前测量放点后挖机将钢板桩 施打位置及附近1m 范围全部开挖,砖渣全部挖出后方可进行钢板 桩施打。
(h)钢板桩的转运、插打施工
准备工作完成后,将钢板桩转运到墩位处,用55t 履带吊吊起40 型振动锤斜插到钢板桩顶口,整体起吊振动锤和钢板桩,利用自重顺 锁口下插,然后测量观测钢板桩垂直度和平面位置,满足要求后开启 振动锤一边振动, 一边插打下沉。
在插打钢板桩之前,为保证钢板桩顺利合拢,应先焊接内支撑导 向型钢。内支撑导向型钢与钢护筒固定,距离设计钢板桩位置约


50cm,然后焊接横撑。钢板桩内轮廓线位置距离承台设计轮廓线
50cm。
插打钢板桩时,第一根钢板桩必须插正、打正,以免影响后面的钢 板桩。整个钢板桩围堰施打过程中,开始时可插一根打一根,即将每一  片钢板桩打到设计位置,到剩下最后20片时,要先插后打,若合拢有 误,用倒链或滑车组对拉使之合拢,合拢后,再逐根打到设计深度。
钢板桩的插打详细步骤如下:
①、在钢板桩锁口内涂黄油。
②、安绑主副吊点。其中副吊点未焊吊环,用钢丝绳捆扎时,应垫 以木枋,以防滑移和受力后吊点处锁口变形。
③,起吊一定高度后,慢慢放松副吊点,使钢板桩接近垂直状态, 并利用风缆控制正反方向。
④、钢板桩就位下插,第一根钢板桩系沿内导向下插,是整个围 堰钢板桩的基准,要反复挂线检查,使其方向垂直位置准确。其余各 桩,则以插桩为准,对好锁口后,利用自重下插。当自重不能迫使其下 插时,可利用滑车组,进行加压。
⑤、安设桩锤,进行振动锤击,使钢板桩下沉到河床预定标高位 置。
⑥、将已插好的钢板桩,点焊固定于顶层内支撑导向架(用短钢 筋)。
⑦,拆除悬挂外导环吊杆的挑梁。按上述步骤逐根下插钢板桩。
3.2.3钢板桩围堰的合拢
钢板桩围堰合拢段选在远离河堤的承台面合拢,合拢时采取下 列措施进行调整合拢。
(1)在钢板桩顶端使用千斤顶或复滑车组调整平行。
(2)在合拢段采取先插合拢再逐根施打到位。
3.3 吸泥施工
(1)挖机围堰内开挖
钢板桩围堰施打完成后,首先用挖机在围堰内进行开挖。挖机沿 围堰外侧道路行走,以挖机最大臂进行开挖,开挖出来的泥土转运到 堆场外弃。
(2)人工吸泥
首先准备2台大功率泥浆泵, 一台泥浆泵抽吸运河水形成高压水 冲洗围堰内泥砂,同时另外一台泥浆泵将围堰内形成的泥砂与水的混 合液体抽出,抽出的混合液必须通过循环、沉淀后再排到运河内。
3.4钢板桩支撑施工
(1)支撑材料
钢板桩围堰的支撑包括围檩及斜撑,采用两层布置,两层标高分 别为+15m 、-1.5m 。围檩及斜撑均采用HW500×300, 上下两层,围 檩固定于钢板桩内壁。
(2)支撑安装顺序
基坑支撑的顺序如下:吸泥、抽水至+1.0m时 → 安装第一层围 檩 → 安装第一层支撑 → 吸泥、抽水至-20m时 → 安装第二层围檩 → 安装第二层支撑→吸泥、抽水至基坑底。
(3)围檩安装
由于钢板桩在插打过程中受多方面的影响,整个围堰的侧面顺 直度较差,围檩安装后与钢板桩之间有较大的间隙。为防止围堰的变 形,将工字钢与钢板桩之间的间隙全部用小型钢连接。
(4)斜撑安装
围檩就位后,吊车吊斜撑就位现场焊接。
(5)三角加劲板焊接
围檩与内撑交接处、围檩四角处均焊接三角加劲板。
3.5钢板桩防渗漏措施
由于钢板桩自身防渗水性能较好,围堰内抽水后,渗水量较小,