一、工程简述 本方案仅针对2号沉箱拉移下水、拖运、安装施工。目前2号沉箱已支垫于出运坡道中部待潮出运,沉箱前趾距挡浪墙前沿约33.6m,前趾处坡道标高+4.28m(潮位基准面:当地理论基准面,下同)。 2号沉箱尺寸为:长37.4m×宽12.9m×高12.7m,混凝土方量1447m³,钢筋砼自重为3546t。 沉箱内部含临时钢支撑、钢封门、封顶,吊耳、拉移吊环等,沉箱下水重量明细具体见下表: 沉箱浮游稳定计算结果见下表: 2号沉箱加气囊后浮游稳定性计算主要结果 二、下水时间 根据各项工作进展情况及结合近期海况天气条件,拟定于11月14日下水,15日拖运安装,预报气象、水文情况如下: 潮汐预报如下: 作业计划时间: 1) 11月13日19:00点前完成助浮气囊吊挂工作; 2) 11月14日04:00沉箱具备前移条件,增铺1条前移气囊; 3) 11月14日07:00前沉箱移至低潮点(标高+0.74m),增铺8条前移气囊; 4) 11月14日08:00前沉箱移至待潮点(标高+0.574m),增铺2~3条气囊; 5) 11月14日08:30前沉箱移至硬化坡道前端头处(标高-0.2m); 6) 11月14日12:00前起重船完成就位(距沉箱70m); 7) 11月14日12:30完成起重船至沉箱前沿两角控制缆连接; 8) 11月14日13:45沉箱溜放下水; 9) 11月14日13:50工作艇、海工203顶推沉箱,绞缆沉箱贴近固定于起9; 10) 11月14日15:00前在港池回转圆处沉箱与起9软连接固定完成; 11) 11月14日15:40前起9转向完成,往暂存区绞船移位; 12) 11月14日16:30前移至口门处暂存区(沉箱暂存区泥面高程不小于-6m); 13) 11月14日17:00(潮位已退至+3.31m),进入沉箱内部检查有无渗漏,完成沉箱顶部应急水泵固定工作; 14) 11月14日19:54(最低潮位+1.6m)沉箱处于即将搁浅着床临界状态,各方应做好沉箱姿态检查确认工作,主钩应提供不小于370t吊力(起吊高度不小于0.8m),避免沉箱底与海底基床反复碰撞,确保沉箱浮游安全; 15) 11月14日夜间至15日期间,指定专人(航建、德瑞安、联合海工)进行浮吊、沉箱安全状态巡查,以备应急响应,沉箱挂设夜间警示自闪灯不少于6个; 16) 11月15日06:30(潮位约+1.6m)重复“步骤10”的管理措施,应提供不小于500t吊力(08:00低潮位+0.74m),确保沉箱浮游安全; 17) 11月15日07:00开始进行拖航前各项准备工作做; 18) 11月15日13:00(潮位+5.32m,已涨潮5小时)正式起航往取水口安装现场拖航; 19) 11月15日16:30(潮位+4.40 m,已进入退潮时段约2小时)到达取水口现场; 20) 11月15日18:30(潮位+2.65m)抛锚、挂钩完毕,沉箱暂存区泥面标高-6.6m(16日晨08时,潮位约0.73m时,做好沉箱浮态检查,提供200t吊力); 21) 11月16日07:00布工作锚; 22) 11月16日10:30(潮位约+1.94m)前具备绞锚进口门进行驻位安装条件; 23) 11月16日11:00进入安装现场粗定位; 24) 11月16日12:00(潮位+3.54m)定位完毕,侯潮,沉箱注水; 25) 11月16日16:00(潮位+5.57m)具备精确测量定位安装条件; 26) 11月16日17:00(潮位+4.51m)沉箱测量定位完毕,开始落钩注水就位(沉箱区域水深约11.41m); 27) 11月16日17:30(潮位+3.99)助浮气囊放气后解除(保证夜间作业照明),进行沉箱位置复测; 28) 11月16日20:00(潮位+2.12m)沉箱脱钩绞船离开口门区域待命; 29) 11月17日09:30(潮位+0.83m)利用低潮位时段进行沉箱沉降、位移观测; 30) 11月17日15:00(潮位+5.65m)再次复测沉箱沉降、位移数据, 首个沉箱安装正式完成(持续观测沉箱沉降、位移数据);
|