返回列表 发新帖

[护舷] 秦皇岛港煤码头四期工程系船柱护舷拆除安全专项方案

[复制链接]

2568

主题

2579

帖子

8458

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
8458
发表在  2024-8-26 17:34:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一、工程概况

本工程对704#~706#、708#、709#泊位码头主体结构的胸墙及其 附属设施进行加固改造。对现有橡胶护舷及系船柱进行更换。对原码
头主体结构胸墙进行加固改造。 二 、编制依据
1、交通运输部水运工管函〔2012〕 号,37《关于印发“码头结 构加固改造工程方案”和“码头结构加固改造工程竣工验收报告”编 制格式的通知》;

2、交通运输部《关于沿海港口码头结构加固改造有关事宜的通 告》(2009 年第4号);

3、交通运输部《关于印发<沿海港口码头结构加固改造工作座谈 会会议纪要>的通知》(厅水运便〔2011〕108号);

4、秦皇岛港股份有限公司“关于秦皇岛港码头结构加固改造方 案的委托书”;

5、《海港总平面设计规范》(JTJ211-99)    及其局部修订;

6、《港口工程荷载规范》(JTS144-1-2010);

7、《重力式码头设计与施工规范》(JTS167-2-2009);

8、《水运工程混凝土施工规范》(JTS202-2011)

9、《海港水文规范》(JTJ213-98);

10、中交一航院出版的有关泊位的设计文件;

11、《秦皇岛港码头结构加固改造工程码头评估报告》,交通运输 部天津水运工程科学研究院,交通水运工程试验检测中心,天津津滨


建质工程试验检测有限公司(2012 年 4 月 ) ;

12、《秦皇岛港航道及港池通航能力论证报告》,大连海事大学 (2005.12)。



13 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

14《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) 15汽车吊安装使用说明
二、拆除方案的主导构思:

1.为了确保在拆除施工中,对施工范围内过往车辆保证最大限度 的正常通行,在建筑物周围设置警戒线,安排专人值班,以消除拆除 施工安全隐患。
2.为确保人工拆除施工中无粉尘污染,采用喷水洒水降尘。 三 、施工前准备:
1. (1)机械设备准备:风镐、气焊设备等。

(2)在拆除作业队进场后,承包方非直接人员不得进入现场, 以防安全事故发生;

(3)为降低粉尘污染,采用洒水、喷水降尘,并做好相关的安 全警示与通知;

(4)请建设单位协助解决施工用电(380V、150KW);

2. 主要施工方法及注意事项:

(1)在拆除工程作业前,施工单位应检施工地点进行确认方可施工。

(2)气焊是利用可燃气体与氧气的混合燃烧产生3000℃的高温火


焰将金属熔化,而达到焊割目的。气焊过程中,所使用的氧气乙炔气 均系易燃易爆的危险品。所使用的氧气瓶,乙炔瓶为受压气瓶,稍有 不慎会造成爆炸危险,为保证安全生产,特制定本规程,有关人员必 须熟悉并严格遵守有关的规定:
(3)气瓶(包括氧气瓶和乙炔瓶,下同)储室通风要良好,电气 要防爆,不准与氧气瓶等混合和混载,不准用手或肩直接搬运和滚动, 要用专门的手推车或用麻绳绑扎木搬运,气瓶上要有橡皮圈,托运气 瓶时,气瓶应盖上安全盖,严禁气瓶上阀门裸露搬运。

(4)气瓶要防止受振动,撞击和温度升高而引起爆炸,存放气瓶 的地方要荫凉干燥通风良好,温度不超过35℃,并且在远离电源, 火源和传热设备,严禁烟火或其它火源接近。

(5)充满气体的气瓶应该立放,并固定,气瓶必须旋紧安全盖。

(6)气瓶严禁沾有油类,有油污的手及工具不准接触气瓶嘴。

(7)开闭气瓶阀门时不能太快,防止高压氧气猛烈冲出造成压缩 发热。氧气流速亦不能过快,以防产生静电火花。不准用锤或其它物 件敲击,使用中所流速度不得超过1.5~2.0米3/小时,使用电压力不 超过0.15兆帕。不准全部用光瓶内气体,必须留有0.1~0.2兆帕的压 力。

(7)乙炔瓶与焊接地点之间的距离应保持在8米以外,其附近严 禁吸烟和明火,以免引起爆炸。

(9)在焊接过程中,气体的胶管不准沾上油脂或金属溶渣,严禁 把软管放置在高温源附近或电线附近,当可燃气体的胶管脱落,破裂


或着火时,应先把焊枪火焰熄灭,然后停止供气,当氧气软管着火时, 应拧松调节器上的调节蜗杆或把气瓶上的阀门关闭,停止供氧气。
(10)当焊枪堵塞时,只准用黄铜剔通,不得用钢丝剔通,以免扩 大或损坏枪眼,焊枪点火时先开可燃气体阀,着火后才开氧气阀;而 熄火时正好相反;使用完毕,应将焊枪挂在安全的地方,并关闭所有 阀门,严防漏气。

(11)长时间不用的气瓶应将气瓶上的调节器卸下,检查瓶阀是否 关严,并将安全盖盖好。

(12)气焊设备和工具应指定专人负责管理和使用,未经许可,其 它人不得随便动用。

(13)采用风镐等工具进行人工拆除时,各拆除作业班组不得安排 相邻层作业,以免因结构问题造成安全事故。作业人员应站在脚手架 或稳固的结构上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所,拆除下来 的垃圾在层内堆放不可过于集中,以保证结构安全。

(14)作业人员必须配备相应的劳动保护用品,并应正确使用。进 入施工现场的人员,必须配戴安全帽。凡在2m 及 2m 以上高处作业无 可靠防护设施时,必须使用安全带。

(15)在施工场所设置相关的安全标志,应按照现行国家标准《安 全标志》GB2894 规定执行。施工单位必须划定危险区域,施工前应 发出告示,通报施工注意事项,并采取可靠的安全防护措施。

(16)当日拆除施工结束后,所有机械设备应集中存放,专人负责 看管。施工期间的临时设施,应与被拆除建筑保持一定的安全距离。


(17)施工现场临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46 的有关规定执行。

(18)拆除工程施工过程中,当发生重大险情或安全生产事故时, 应及时排除险情、组织抢救、保护事故现场,并向有关部门报告。

(19)拆除工程完工后,应及时将施工渣土清运出场。 3吊车安全操作规程

3.1 起重机司机

1 起重机司机专门训练,经有关部门考核合格,发给合格证,方准上 岗操作,严禁无证人员操作起重设备。

2 进行起重作业前,起重机司机必须检查各部装置是否正常,钢缆 是否符合安全规定,制定器、液压装置和安全装置是否齐全、可靠、 灵敏,严禁起重机各工作部件带病运行。

3 起重机司机必须与指挥人员密切配合,服从指挥人员的信号指 挥。操作前必须先鸣喇叭。如发现指挥信号不清或错误时,司机有权 拒绝执行;工作中,司机对任何人发出的紧急停车信号,必须立即服 从,待消除不安全因素后,方能继续工作。

4起重机只能垂直吊起载荷,严禁拖拽尚未离地的载荷,要避免侧 载。
5 起重机在进行满负荷起吊时,禁止同时用两种或两种以上的操作 动作。起重吊臂的左右旋转角度都不能超过45°,严禁斜吊、拉吊 和快速升降。严禁吊拔埋入地面的物件,严禁强行吊拉吸贴于地面的 面积较大的物体。


回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表