返回列表 发新帖

对巨型围堰气囊法转角度下河施工的探讨

[复制链接]

0

主题

0

帖子

-4

积分

实习版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
-4
发表于 2023-12-30 17:38:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式


鉴于长江中下游近些年经济发展迅猛,河岸两边空地较少,即使有空地,场地多大小受限,或距桥址较远。传统 围堰下河均采用轮轨式下河施工,或气囊法直线下河,受场地限制较大。围堰下河采用气囊法转角度下河,取得了良好的 效果,有效规避了钢围堰下河场地受限的缺点,我们对此进行了施工技术研究,并结合实例加以总结。
关键词:巨型;气囊法;围堰;转角度;地锚;套箱



1 围堰气囊法转角度下河
1.1 施工工艺流程
巨型围堰气囊法转角度下河施工工艺流程见图1。

图1 施工工艺流程图
1.2 围堰下河前准备要点
1.2.1 吃水深度计算
下水自浮稳定底托架、底托板脱离后,确定吃水深 度。
1.2.2 国堰下水前的检查
为确保围堰顺利、安全下水,围堰下水前应安排专 人做详细的围堰检查,围堰检查主要包括以下几项内 容:
(1)围堰及其附属结构的各部位构件用料、数量、 尺寸是否与设计图纸相符。围堰及其附属结构的各部  位施工焊缝质量尤其是焊缝高度是否满足设计要求, 焊缝焊渣是否及时清除。
(2)拼接缝对接处焊缝是否存在错台现象,部分拼 接缝缝隙如果较大需增加板条处理。
(3)围堰刃脚与底托架是否抄垫牢固,托架与底隔 舱抄垫是否密实。
(4)包板处钢管与钢板之间焊缝的焊渣是否打磨平 滑,避免划伤气囊。做好围堰水密试验(煤油渗透试
验),确保围堰下水安全。
1.2.3 下水域道处理
本课题探讨项目中围堰拼装场地前端到水口的距 离为150m,高差为10.5m, 为保证围堰调向和下水的需 要,需将目前的坡道按如下处理:从围堰的前端往江边 55m,坡道按1:22处理,此坡道主要用于围堰的调向位 置;再往前65m,坡度按1:15处理,此坡道主要用于围 堰方向调整后的下滑坡道;再往前30m 左右,坡道按 1:8处理,此坡道用于围堰下河加速区。
围堰下水区域必须进行清淤,清淤的深度根据实 际计算情况确定,但为了保证下水顺利,清淤深度按设 计要求水深再加深一倍;为保证浮运时拖轮的拖带,保 证围堰下底隔舱托架不会影响拖船靠近围堰,清淤的 面积应尽量增大,不仅仅包含围堰本体部分;由于围堰 的转向,相邻的吊机轨道与下河滑道相互交叉,在下水 前应根据实际情况将吊机混凝土轨道去除,保证下河 滑道顺畅。
对于围堰前端的场地,由于江水的回落,围堰前端 到江边的水口距离为150m。江水回落后的地基跟原来 的地基的地基承载力有一定的差别,需对裸露的地基 进行重新处理,以达到承载要求,在水口处拟采用在换 填片石后上铺麻料的方式进行加强。
坡道修整方法:水口部分利用挖机开挖,换填片石 后铺麻料,推土机推平后,利用压路机碾压密实,其它 位置推土机直接推坡,铺麻料碾压,保证滑道两侧标高 一致。
1.2.4 套箱下水拖拉设备的配备
为保证围堰在滑道能够进行转向和向前移动,并 能控制围堰下滑的速度和大致方向,需要在围堰上设 置后拉缆。围堰初期调整方向在围堰拼装场地前方约60m 范围内进行,此坡道的坡比为1:22,则后端的地锚 设计拉力约140t。转向后进行地锚转换,此时围堰在1: 15的坡道上进行下滑,位于下滑坡道正后方的地锚设 计拉力约200t 。根据以上的计算数据和围堰的外形结 构,初步确定围堰下河时的牵引采用两点牵引法,牵引 点的位置布置在正对底隔舱的位置,通过一个地锚进 行固定牵引。初步选定转向用地锚和下滑地锚均采用 设计拉力为250t 的地锚,提供围堰下水过程中围堰的 牵引。当围堰入水浮起后,围堰下的18mm 钢垫板和底 隔舱支架由浮吊进行打捞回收。
现场下水设备和地锚布置为:后端控制围堰转向 的地锚布置于拼装围堰的正端头35m距离处,与围堰 内隔舱板设置四个拉耳。根据受力要求,地锚需提供约 200t的锚固力,按长7m 宽 6m 深 4m 尺寸布置,地锚结 构为混凝土埋置式,顶与地面平齐,锚力通过外露的锚 环传至锚体内。在拼装场地外侧,即围堰转向下滑坡道 的正后端同样设置一个250t 主地锚。控制拉缆通过2 台180t 滑车组(15t 卷扬机、六门走十二滑车组)与地牛 相连,在钢围堰上设置牵引耳板,提供地牛牵引索的附 着点,围堰与托板之间应进行临时的限位连接。
2 受力计算与分析
2.1 地龙计算
根据下水场地布置,在围堰后方设置下水用地龙, 地龙荷载按250t (围堰自重沿水平方向的分力)设计。
2.1.1 地龙抗倾覆计算
地龙重量:[(7+5)×1/2×6]×4×2.4=345.6t
地龙重心距 A 点距离为:6×(2x7+5)π3×(7+5)]= 3.167m
地龙对A 点的稳定力矩为:345.6×3.167=1094.5t*m
下滑力对A 点的倾覆力矩为:250×3=750t·m
稳定系数 K=1094.5/750=1.46>1.4
地锚背侧被动土压力未计入,为安全储备,实际稳 定系数大于1.46。
2.1.2  预埋件计算
单个预埋件设计荷载为250t,单个钢销受力125t, 钢销直径为120mm:
钢销抗剪计算:125×107(0.785×120²×2)=55.25MPa< 120MPa。
孔壁承压计算:125×109(80×120)=130.2MPa<
200MPa。
预埋件与混凝土粘结力计算:125×10(500×2×
3897)=0.32MPa<0.79MPa。
2.2 气囊计算
2.2.1  气囊参数
采用直径1.2m, 长 8m(有效长度按7m 考虑)气囊。

气囊间距2.5m,共54个,具体技术参数如表1。
表1气囊参数表

直径(m
)工作压力
工作高度(m)
单位长度承载力(um)
气囊长度(m)
气囊承载力4)

1.2

0.17MPa
0.7
13.62
7
95.3
0.6
16.34
7
114.4
0.5
19.07
7
133.5
0.4
21.79
7
152.5
03
24.51
7
171.6
0.2
27.24
7
190.7
根据以上参数,单个气囊可以简化为刚度系数为 190t/m的弹簧受力。
2.2.2  钢围堰下河地形
由于目前拼装下河场地尚未明确,因此仅考虑入 水段坡度,经试算,围堰入水处坡度为1:8时,围堰下 河较为安全。假定起滑时围堰情况如下:





图2围堰下河布置图
气囊在岸上拼装时,54个气囊平均受力,单个气囊 受力约34t, 此时,根据刚度系数反算出气囊工作高度
为:1.2-34/190=1.0m。
2.2.3 计算假定
围堰自重忽略坡度影响;围堰刚度相对很大,假定 为一刚体;气囊受力假定为弹性体;同样时间里,围堰 下滑长度为气囊移动长度的2倍;气囊入水后即不考
虑其作用;下河过程中,假定地基不发生沉降。
2.2.4 模型参数
整个下水过程分成8个工况计算。每个工况采用 MIDAS 建立计算模型,建模考虑单根滑道承受0.55倍 总重量。
单元长度总长78m,   设定材料弹性模量为:2.1× 10°N/mm³,  使梁为一无限大的刚体(相对而言);单元截 面为1m×1m 矩形截面,材料容重为:130.5kN/m³。
浮力:根据设计图纸,建立三维实体,根据每个工 况下入水长度截取体积与浮心。
约束条件采用只受压杆件模拟,根据气囊参数,取 弹性系数为190t/m。每隔2.5m 设置一个,共27个。计
算简图如下:
  


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表