返回列表 发新帖

管道封堵气囊在管道检修中的应用

[复制链接]

3197

主题

3208

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
10491
发表于 2023-12-28 12:34:42 来自手机  | 显示全部楼层 | 阅读模式
摘要:随着时代的发展,有许多类型的管道在城市道路。在设计和施工中,地下管线种类繁多,防护等级、管径、材质各异,特别是地埋场的地下管线。这些管线都配有截流装置,增加了疏浚和维护的难度。这给管道的维护、疏浚和施工带来了极大的危险。在操作期间,垃圾清理和疏浚、新分支管通道,管道更换及其他有关方面的污水管道建设将会进行。为了尽快完成施工工作,在管道维护中需要使用管道堵塞气囊。
关键词:管道封堵气囊;管道检修;应用
1应用管道封堵气囊的前提及背景
为了保证供水安全和正常维修工作,PCCP水管安装了大量的气阀、蝶阀、伸缩接头、球阀等液压设备。在水管的传统和应急维修工作中,如果要对管道上的设备进行维护和更换,就需要关闭设备所在管道的上、下截止阀,待设备排水排出管道内的水后,即可对设备进行检修。工程完成后,空管必须注满水,这必然会延长截水时间,甚至排涝注水准备时间也会比正常设备更换时间长8-10倍时间。这势必影响到下游城市的正常供水。在工程实践中,使用管道安全气囊可以修复和替换设备没有排空管道,避免重复的伤害注水管道,并大大缩短维修时间。
2 管道带压开孔封堵技术分类、特点
在管道的维护运行中,传统的方法不得不关闭,甚至清空管道,或者只是采取一些临时的补救措施,给管道的安全运行带来了巨大的隐患,但也造成了巨大的隐患。管线压力测量堵漏技术是一种安全、经济、环保、高效的在业管道养护维修技术,可用于在不间断运输条件下完成管道改造,适用于一般情况,维护和转换的原油、成品油、化工媒体,天然气和其他媒体管道,和紧急维护。
根据设备和设备的结构和工作原理,漏电堵漏技术可分为悬漏堵漏、盘(杯)堵漏、桶封漏、折叠式堵漏、挡板堵漏、冻结堵漏等多种形式。悬臂式封堵适用于各种高压管道的在线封堵作业;圆盘(杯)封堵具有对管道介质适应性强的优点,适用于高压封堵。缺点是插头必须等于管径,操作孔必须等于管径。由于开口直径大于管径,运行成本较高,仅适用于小于DN500的管径施工。折叠式堵漏适用于极大通径、低压管道堵漏,其孔径直径仅为管道直径的三分之二,世界上最大的工作直径为102英寸。软气袋堵塞具有成本低、效率高的特点,但施工压力小于0.2 MPA。冻结堵漏可用于特殊材料的施工,如碳钢、铸铁、铜、铝、铅等。管道,但只适用于满足一定条件的冻结施工的液体介质管道。
3 在工程实践中应用管道封堵气囊的方法
3.1应用背景
贵公司现有的污水箱出水管道需要切割施工,相应的管道需要堵塞。经过双方有关技术人员的反复沟通,我公司对现场施工环境有了基本了解。现在我们决定用潜水员潜水,用高压气囊堵住管道。
3.2人员、材料以及施工前准备
(1)高压气囊基本参数如下:直径800mm,重约60kg,可承受极限压力1.3KPa,正常施工气压0.15MPa(可封堵15米以内水深)。外接钢丝绳直径16mm,使用U形扣与气囊连接,长度根据实际需要。外接输气管为内径20mm双层钢丝高压管。
(2)人员配置潜水员一名,对讲员一名,扯管员一名,安全员一名(由预备潜水员代替)。
(3)施工准备:首先对潜水全套设施进行安装连接,连接完毕检查供气设备是否运转正常,燃油及冷却用水是否充足。然后气囊连接高压气管和钢丝绳,安装压力表以及阀门,并对气囊进行必要捆扎(方便塞入管道,气囊充气可自行挣断打开)。潜水员入水前必须对潜水设备进行全面检查,包括潜水设备各连接部位是否牢固可靠,对讲设备是否通讯正常,确定一切正常,开始着装入水。
3.3带压封堵实施及流程
潜水员应该沿着固定的梯子慢慢下降到水面,而不应该直接潜入水中。然后检查头盔的密封性,与对讲机通信,按命令开始潜水。首先,慢慢下沉到底部,然后慢慢靠近管道,沿墙堵住它。在确定水流得到控制后,探头进入管道,包括检查管壁是否有可能影响气囊安全的异物,并清除管道上的杂物。清理完毕后,与地面人员沟通,沿原路返回(如条件允许,可在管道入口安装绳索,潜水员可根据绳索来回移动)。等待地面操作人员将安全气囊放入进水口底部附近的水中(避免突然跌落)。拿到气囊后,潜水员按原路径或进气绳将气囊拖回开口处,将所有气囊本体插入管道内,向适当人员报告,然后按原路径或进气绳进行操作。潜水员返回地面后,地勤人员先固定好钢丝绳和高压空气管,再按压力表将安全气囊充气至0.15KPA。气球关闭完成。
3.4施工时的质量控制
(1)应根据国家现有的工程规范标准开展气囊封堵法施工;
(2)按照设计及施工规范要求,做好气囊管口封堵检查工作,严禁未经检查擅自充气,并采用补胎胶粘补漏气孔洞;
(3)按管道疏通清理及闭水试验,做好气囊封堵施工记录。
3.5施工时的安全措施
(1)将“安全第一,预防为主”的原则深刻落实到施工中,结合施工单位工程特点及实际情况,根据国家有关条例、规定,抓好工程安全生产,执行安全生产责任制。
(2)按防触电、防雷电、防火等安全施工要求及相关规定,布置施工现场,并完善各种安全标志。
(3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》中的相关规定,严格进行施工现场的临时用电。
(4)采用“三相五线”接线方式,来对接电缆线路,要保证电气线路与设备的良好绝缘性,并按规定要求在场内架设电力线路的线间距和悬挂高度,应在专用电杆上进行相关布置。
(5)建立完善的施工安全保证体系,确保作业的规范化与标准化,加强施工作业中的安全检查。
(6)使用36V安全电压作为施工现场作用的手持照明灯。
3.6售后及维护
使用时,甲方应每天定期检查安全气囊压力表的压力,并根据施工需要提供空气(气压低于0.1可能会漏水,低于0.04气囊可能会有跑脱危险)。在正常情况下,它可以使用很多天,不需要补充空气。如果漏气严重,在补气后24小时内,如果气囊压力低于0.1 kpa,我公司可以无条件更换气囊。
4 探讨对比气囊封堵工法与传统封堵方法
4.1广泛的适用性
传统的堵漏方法有砖墙堵漏法和沙袋堵漏法。沙袋和稻草袋通常用来临时堵塞小直径的管道。由于管道不能完全堵塞,所以需要配合泵在下游抽水工作,但在封闭试水或下游大规模开挖过程中,不能使用堵塞管道。目前,这种方法很少使用,密封线不够紧。砖墙堵漏法是新老管道交叉施工或密闭水试验中常用的堵漏方法。
与上述两种方法相比,安全气囊密封方法具有一定的优势,是一种省时省力的施工方案,施工更加方便。同样,安全气囊可以阻挡不同材料和直径的管道。如果气囊的直径为1.2m×1.8m,则可堵塞各种材质及口径在0.8~1.3 m范围内的排水管。它的可回收性、实用性、耐用性和安全性是无与伦比的其他密封的方法。它已广泛应用于临时排水管道的泄漏故障和水密性测试。
4.2良好的环境效益
与砖墙堵漏法相比,气囊堵漏法可节省大量水泥、砂石、砖等建筑材料,减少建筑污染,保护耕地,节约土地资源。闭水试验的过程中,安全气囊插头可以循环水的方法,在一定程度上节约宝贵的水资源,具有良好的环境效益。
5 结语
在实际的项目生产、三方漏电保护技术的使用,解决长期操作造成的人为损坏造成的管道和管道内部介质泄漏事故。技术很简单,安全可靠,施工周期短。
参考文献:
[1]王子龙,杨松,朱治鹏.带压封堵技术在高压天然气管道事故抢修中的应用[J].石化技术,2016,23(05):48-49.
[2]谭忠建,王晨,张瑛琦.长输天然气管道中不停气带压封堵技术的应用解析[J].科技展望,2015,25

本帖子中包含更多资源